Das ist eine Saugstelle… Tank… Grundwasser usw. möglich
Erkennen kann man es daran das es keinen “Wasserhahn” gibt… nur ein Deckel auf dem Rohr ist zu sehen… bei Hydranten die an der Wasserversorgung hängen… hat man immer eine Ventil…
fire_hydrant:type=pipe ist für mich kein hydrant … sondern eine Saugstelle mit Vorbereitung, aber die Welt ist groß… sonderfälle
Wenn es so ein Rohr wie in deinem Bild oder in dem Bild von @rempshaener ist (meist rot mit Verschlusskappe, Größe A, meistens noch mit Verschluss für Peilöffnung) dann ist es irgendwas zum Ansaugen (Brunnen, Zisterne, Teich).
Daher ist
da nie verkehrt. Wenn klar ist, was unten am anderen Ende dran ist kann man mit water_source=* noch spezifischer werden.
Das sage ich als Mensch mit Feuerwehrhintergrund auch, bei OSM gab es aber damals keine Mehrheit, das korrekt zu trennen, so landeten Brunnen und alles wo man einen Saugschlauch anschliessen kann als Teil der Hydranten im Tagging-Schema.
emergency=suction_point kann nicht in der Mitte eines Teiches liegen, wie soll man da mit seiner Pumpe hinkommen? fire_hydrant:pressure=suction ist ja eine Spezifizierung von emergency=fire_hydrant, macht also schon vom Tagging-Schema her keinen Sinn das einzeln zu mappen.
Welche Eigenschaft genau soll denn mit diesem Tagging abgebildet werden?
Aus praktischer Sicht würde ich es in dieser Reihenfolge darstellen:
D.h. wenn was da ist, was weit oben in der Liste ist, dann nur das darstellen. Dann ist aus der Karte recht einfach ersichtlich, was vor Ort zu erwarten ist. Wenn ein Saugrohr da ist, wird man auch irgendwie rangefahren kommen, dann ist eine Saugstelle nebensächlich. Gibt es kein Saugrohr, ist es sinnvoll zu wissen, wo sich die Saugstelle genau befindet. Gibt es keine Saugstelle, aber ist es ein Löschwasserteich, dann wird man auch irgendwie vor Ort an Wasser kommen. Teich ohne weitere Attribute: muss man halt mal schauen, ob man das nutzen kann.
Das liegt ja im Ermessen der Datennutzer, was sie draus machen und wie sie das darstellen. Korrekt (örtlich) gemappt sollte es schon sein.
Da steht inzwischen ein Schild hinter dem Saugrohr (laut Google Streetview). Zusammen mit dem Metallstutzen hinter dem Denkmal in deinem Bild würde ich sagen, Löschwasserbehälter.
Vielleicht steht ja auf dem Schild sogar, wieviel Inhalt.
Auf Privatgelände ist das immer so eine Sache mit der korrekten Ausschilderung, kann man Glück haben oder auch nicht.
In manchen Fällen sind die passenden Hinweisschilder auch 20m entfernt
Nein, das heißt nur, dass da wohl bei einem großen Teil der emergency=fire_water_pond noch Features wie emergency=suction_point oder emergency=fire_hydrant fehlen. Die Löschwasserteiche können trotzdem ordentlich nach dem Tagging-Schema gemappt sein.
Sieht man sich an, dass das Fire Hydrant Proposal erst Ende 2017 verabschiedet wurde und es eine Weile dauerte, bis es sich rumgesproche hat, kann es gut sein, dass viele der Löschwasserteiche gemappt wurden, bevor es dieses Proposal gab.
Um dem abzuhelfen ließe sich das bestimmt über eine Maproulette Challenge oder den Schwerpunkt der Woche regeln, dass da sich mal ein paar Mapper die Löschteiche in ihrer Umgebung ansehen.
Hier z.B. da sind zwei Nodes nebeneinander… eines Sauganschluss und eine Wassertank… da könnte man jetzt mutmaßen das dass zusammengehört… muss aber nicht sein…
Wenn es eine Node wäre es klar… oder wenn es miteinander verbunden wäre.
Hab noch eine Abfrage… was sich so im Umkreis von 10 um einem Sauganschluss befindet… https://overpass-turbo.eu/s/1CM4
(hab jetzt Bayern genommen…weil auf ganz DE dauert zu lange… )
Natürlich nur, wenn da irgendwas (ein Saugrohr) ist, wo man einen A-Saugleitung anschließen kann. Aber so lässt sich da eine Verbindung der beiden Features herstellen.
Der Wassertank wirft für mich fragen auf… Diese werden auch genutzt… Dass man sich da nicht an man_made=storage_tank anlehnt wäre meiner ansicht besser.
Den Inhalt bzw. Volumen hab ich 3 mögliche Taggings gefunden:
… das kann auch nur ein Fehler sein… weil wenn 0 die Zahl der Anschlüsse darstellt… dann kann man nicht den Durchmesser des nicht vorhandenen Anschlusses angeben.
Da sich der Thread ohnehin in die Richtung “Häufige Fehler bei Hydranten” entwickelt - bei Durchsicht der Beispiele sind mir noch weitere Kombinationen aufgefallen, die zumindest problematisch sind:
Das Wiki sagt zu Unterflurhydranten: “In Austria and Germany underground hydrants are of the same type. Inside there is not a normal coupling, but a bayonet coupling where the standpipe is locked in. The coupling should be Bayonet 70 mm throughout the two countries.” Wenn überhaupt wäre demnach “1x Bayonet” (oder “standpipe”) richtig. Da es laut Wiki aber um Schlauchkupplungen geht (“More types are described at: Hose coupling on Wikipedia”) und ein genormter Unterflurhydrant eben keine direkt nutzbaren Kupplungen hat, werden keine Kupplungen erfasst. Zumindest ist das der Quasi-Standard (in Deutschland). Heißt: alles mit Kupplungsbezug sollte bei Unterflurhydranten leer sein.
Die Fälle sind entweder keine Unterflurhydranten oder anderes liegt im Argen. Mal ein paar Beispiele: