vielleicht findest Du hier das Passende. Denn hier (unter “Hilfe”) werden Löschwasserentnahmestellen (“Ansaugplätze”), Teiche, Zisternen explizit angesprochen…
Nach der Definition von osmhydrant.org und dem OSM-Wiki bezeichnet suction_point einen Platz an einem Gewässer, der speziell dafür eingerichtet wurde, dass man dort eine Feuerwehrpumpe aufstellen kann um Wasser anzusaugen. suction_point soll man aber nur eintragen, wenn für die Wasserentnahme keine vorbereiteten Leitungen und ähnliches verlegt sind, sondern nur der Platz an sich vorbereitet ist (z.B. wenn es eine Zufahrt dafür gibt oder er speziell befestigt ist). Manchmal sind solche Stellen auch durch rechteckige, rot umrandete Schilder gekennzeichnet (mit der Aufschrift “Saugstelle” oder ähnliches).
Wenn eine feste Rohrleitung verlegt ist, an welche die Pumpe mehr oder weniger direkt angeschlossen werden kann (z.B. mit einem Verbindungsschlauch, da der Pumpeneingang ja nicht direkt an der festverlegten Saugleitung befestigt werden kann), soll diese vorbereitete Saugleitung mit fire_hydrant:type=pond erfasst werden. Fachlich ist das leider falsch, denn eine Saugstelle kann kein Hydrant sein, siehe beispielsweise die Definition von Wikipedia:
Bevor ich mich (soeben) mit der Thematik befasst habe, hätte ich aber eine feste Saugleitung ebenfalls als suction_point getaggt, weil eben eine Saugleitung kein Hydrant sein kann und ich deswegen gar nicht auf die Idee gekommen wäre sie so zu taggen. Wer sich mit dem Thema weiter befassen möchte: https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6schwasserversorgung
“emergency=fire_hydrant” weil es sich grundsätzlich um eine Armatur handelt.
“fire_hydrant:type=pillar”, um die Bauart zu beschreiben.
“fire_hydrant:pressure=suction”, um zu kennzeichnen, dass eine Pumpe erforderlich ist.
Eine kleine Ergänzung noch: Schilder, auf denen ein B steht, sind nicht zwangsläufig zum Saugen. Da können auch integrierte Pumpen eingebaut sein. Ein bisschen eindeutiger als bei Wikipedia habe ich das in meinem eigenen Feuerwehr-Wiki geschrieben: https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:loeschwasserversorgung (bitte nicht als Werbung ansehen)
Stimmt ;-).
Das “Blöde” an Brunnen ist, dass ich auf dem Schild die Leistung (klein / mittel /groß) nicht mitgeteilt bekomme… Wär für den Einsatz sicher hilfreich. Ist aber jetzt nicht für osm relevant…