Nenndurchmesser bei Hydranten

Ist schon lustig, wenn sich im deutschsprachigen Teil des Forums zwei deutschsprachige User gegenseitig auf Englisch schreiben …

@westnordost wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist auf den Schildern nicht der Nenndurchmesser des Hydranten angegeben, sondern der Nenndurchmesser der (meist) unterflurigen Wasserleitung angegeben.
Die Zahlen, die sich dagegen auf Oberflurhydranten befinden, sind der Nenndurchmesser des Oberflurhydranten selbst, aber nicht der unterflurigen Wasserleitung, an die der Oberflurhydrant angeschlossen ist. Also ein DN100 auf dem Hydranten ist nicht gleichbedeutend mit einem H100 auf dem Schild. Für die Feuerwehr ist das wichtig, um die Fördermenge abschätzen zu können.

Sagen wir mal so: Es bedeuted eigentlich genau das, aber man kann es auch anders interpretieren …
Diese Unschärfe ließe sichg dadurch beheben, dass der Tag geändet wird in

hydrant:diameter:sign=no

Auf jeden Fall besser, als die zum größten Teil fachunkundigen User dazu zu animieren, irgendwelche Zahlenangaben von den Hydranten selber abzuschreiben.

Da gebe ich Dir uneingeschränkt Recht. Das passiert, wenn man der Höflichkeit halber einen Post in der Sprache beantwortet, in der er geschrieben wurde … :upside_down_face:

The hint in question will be removed in v52.0 of StreetComplete. I explained the reasoning here: Hydrant diameter - confirmation misleading · Issue #4872 · streetcomplete/StreetComplete · GitHub

Weiß jemand ob man aus dem DN ein H ableiten kann? Gibt es da irgendeine Norm dafür, wie das im Verhältnis zueinander steht? Die Feuerwehr muss ja auch irgendwie wissen, wie viel Wasser man aus dem Überflurhydranten bekommt. Genau wie beim Unterflurhydranten über das H. Gibt es da irgendeine Formel oder so, die man das in StreetComplete sowie im Wiki implementieren könnte?

Kurz: Nein
Der Leitungsdurchmesser korreliert ja nicht mit der Wassermenge, die man aus einem Hydranten entnehmen kann. Sie ist vielmehr ein Hinweis darauf, wie viel Wasser das Netz zur Verfügung stellen kann, was aber erst bei größeren Lagen von Bedeutung ist.
Man geht für den Grundschutz i.d.R. von etwa 800l/min Wasserbedarf aus → das entspricht einem B-Schlauch und benötigt (etwa) eine H80 Leitung → das solllte für Wohnbebauung eigentlich seltenst unterschritten werden.
Ansonsten sind Überflurhydranten nicht so häufig, dass in der Nähe nicht noch ein Unterflurhydrant mit Schild wäre. WIr haben bei uns einen etwas abseits gelegenen ÜF-Hydrant, der aber dann auch ein eigens Hydrantenschild hat.

Danke, dass ihr das Thema hier nochmal aufgewärmt habt, hab das nämlich neulich in meinem lokalen Mapper-Treff falsch gelernt, und munter angefangen wege “DN100” immer 100mm Durchmesser zu taggen. :face_with_peeking_eye:

Aber woher weiß die Feuerwehr dann, wie viel Wasser sie aus dem Hydranten bekommen kann? Bei H verstehe ich das, aber wie funktioniert das bei DN?

Die Infomrationen H und DN sind zwei verschiedene: Das H bezieht sich auf die Leitung im Boden, das DN ist der physikalische Durchmesser des Rohres. D.H. du kannst an einer H300 Leitung mit einem DN80 Hydrant keine 3000l/min abgreifen; umgekehrt kannst du auch an einem (theoretischen) DN150 an einer H80 Leitung keine 1500l/min abgreifen;

In der Praxis ist es bei der Nutzung von einem Hydranten praktisch egal, weil es reicht (dank Normung der Leitung). Erst wenn du viel Wasser benötigst fängt das Rechnen an, da dann Faktoren wie Leitungsgröße, Topologie, Druck etc. eine Rolle spielen.
Ich hoffe das beantwortet deine Frage ;-)

Ansonsten gerne mal in einer Suchmaschine “ Landesfeuerwehrschule Wasserversorgung” eingeben, die haben häufig Dokumente online frei verfügbar
außerdem: https://wiki.einsatzleiterwiki.de/doku.php?id=brand:allgemein:loeschwasserversorgung

Ok, hoffe StreetComplete ändert das dann in den Fragen entsprechend ab.

Wäre es vielleicht auch eine Idee bei Unterflurhydranten wie gewohnt den H Wert zu erfassen und bei Überflurhydranten den DN Wert in einem zusätzlichen Tag? Sind ja beides beschränkende Werte, die ja eine Rolle spielen können. Somit wäre SC glücklich, es würden keine falschen Daten irgendwo landen und es wären mehr Informationen verfügbar, was ja grundsätzlich auch nicht so schlecht ist.

Ich denke nicht, dass der Wert erfasst werden sollte; primär, weil es da zu viel Unsicherheit gibt, welcher Durchmesser gemeint ist (da gibt es auch einige Diskussionen dazu). Gerade bei SC sehe ich da Potential, dass da einfach vom Hydrantenschild abgeschrieben wird, wenn eins da sein sollte
Was aber helfen würde, sind die Abgänge/Kupplungen zu taggen
Bspw: couplings=2 + couplings:type=Storz + couplings:diameter=B
Das entspräche dem hier (Bild Wikipedia)
Das klappt aber nicht bei Fallmantelhydranten, da dort die Abgänge nicht sichtbar/zugänglich sind

Falls du hierzu mehr diskussionsbedarf hast, würde ich aber vorschlagen, das als eigenen Thread zu eröffnen. Wir schreiben hier in einem älteren und geschlossenem Thread und der Fokus verschiebt sich langsam von der ursprünglichen Thematik weg :-)